玉门玉门防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 玉门房屋漏水维修
常见问题现象
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
6.2.12和6.3.6 防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
8.5.4 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口周围的附加层应符合设计要求。
8.9.4 反坎梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
《广东省建筑防水工程技术规程》DBJ 15-19-2006
4.2.10当天沟外檐板高于屋面最终完成面300mm时应设置溢水口
原因分析
水落口处未做防水附加层,未按要求翻入水落口内。
防水层收头处没有做好密封固定措施。
未设置溢水口。
水落口与屋面板之间填塞不密实
预防措施
水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,水落口与基层交接处宜留凹槽,并嵌填耐候密封胶。
防水层和附加层应伸入落水口内不小于50mm,并应粘结牢固。
过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料,预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
卷材防水层收头处应用密封胶密封处理,涂膜防水层收应多遍涂刷密封处理。
按规范要求设置溢水口,防水层与溢水口接头处密封完整。
水落口与屋面板之间预留洞空隙宜选用聚合物细石混凝土分两次填塞
一般工序基面清理->细部防水附加层施工->大面防水层施工,防水层收头伸入落水口内并密封处理
水落口处防水层未处理好出现的渗漏水。
未设置溢水口出现屋面蓄水
规范标准相关规定《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012
- 玉门玉门防水工程 屋面水落口、溢水口细部渗漏分析及对策 - 防水补漏知识 - 玉门房屋漏水维修
- 玉门防水工程的分类-防水补漏-玉门市房屋漏水维修
- 玉门外墙防水堵漏 外墙防水工程,真的不难 - 防水补漏知识 - 玉门房屋漏水维修
- 玉门华南植物园屋面做防水防水现场施工流程
- 玉门外墙防水补漏 楼顶漏水用什么补漏好呢?楼顶漏水应该怎么处理? - 防水补漏知识 - 玉门房屋漏水维修
- 玉门阳台防水补漏要多少钱,阳台防水施工步骤戳这里
- 玉门卫生间防水怎么做?卫生间防水材料哪种好 - 防水补漏知识 - 玉门房屋漏水维修
- 玉门防水补漏哪家好 外墙防水的施工,新建楼盘也有需要 - 防水补漏知识 - 玉门房屋漏水维修
玉门服务范围:六墩镇、老市区、黄闸湾镇、东镇街道、国营黄花农场、国营饮马农场、柳湖镇、昌马镇、下西号镇、清泉乡、甘肃农垦裕盛农业公司、小金湾乡、赤金镇、玉门镇、甘肃省农垦建筑工程公司、花海镇、新市区街道、柳河镇、独山子乡、
服务网点: 罗源县 太康县 海原县 凉城县 永仁县 中江县 稷山县 武平县 浦江县 元阳县 台江县 左云县 平塘县 宁晋县 汉阴县 岚皋县 博野县 桓台县 黔西县 开阳县